发表于2011-07-18
“用手一摸墙体,砖块就大量碎裂、脱落;拿起那个砖,轻轻一掰就断为两半,用脚一踢,便成了一堆碎煤渣。”原本即将入住16号楼的业主杨先生告诉记者,刚刚封顶的安置房竟出现严重质量问题,民心工程变成“豆腐渣”工程,让人寒心。
发表于2011-07-18
记者看到,楼体使用砖并非每块都是如此,而是一层好砖、一层问题砖。但对于并非框架结构的砖混楼房来说,只要有一层砖体出现问题,后果都不堪设想。
发表于2011-07-18
在业主的不断投诉下,河南省建筑科学研究院对郑州京沙快速路安置房三栋楼的墙体进行了检测。检测结果表明:该楼 二至五层墙体所用的煤矸石烧结多孔砖出现大面积爆裂,墙体砖爆裂深度大,部分砖已失去强度,存在严重安全隐患;二、三、四层墙体爆裂面积达到90%以上, 主要原因是使用了不合格的煤矸石烧结砖引起,并严重影响工程的主体结构安全。
发表于2011-07-18
郑州长城地产公司总经理李富年承认,“房子确实存在质量问题,主要是砖。”
发表于2011-07-18
施工方河南胜达建筑工程公司一位项目经理说,小区使用的是新型材料的空心砖。该项目用了几个砖厂的砖,但是砖的质量不稳定。该公司副总经理邢喜顺说,“这种砖叫煤矸石烧结砖,它是一种新产品,在使用过程中,出现了意想不到的问题。”
发表于2011-07-18
据了解,为该工程供砖的公司共有四家,这些存在严重质量问题的煤矸石烧结多孔砖,由新郑市宏基墙体建材有限公司生产,该公司共向这个小区供了41万块,8栋楼房建设中均有使用。7月11日,胜达建筑已经把宏基公司告到了新郑市人民法院,要求宏基公司赔偿全部损失。
发表于2011-07-18
郑州市工程质量监督站总工程师唐碧凤介绍说,目前建筑材料采用双控标准,包括产品标准和施工标准,产品标准包 括抗氧化、抗风化性能等指标,施工标准主要包括强度、抗压性能。这些砖进入施工场地要进行抗压性能检验,检测证明该工程使用的问题砖抗压强度满足设计要 求。按要求,生产厂家需要做型式检验和出厂检验,包括抗氧化和爆裂等指标。这批砖生产出来进入现场后,现场检验合格,但慢慢地问题暴露出来了,说明这些砖 不合格就出厂了,“厂家的型式检验和出厂检验是缺失的。”
发表于2011-07-18

施工和监理单位停业整顿,问题砖厂已停产

“必须重建,房子根本就不能住。”“扒掉重新建,这是大家的意见。”业主们的意见很一致,就是将已封顶的房子拆除重建。

发表于2011-07-18
据悉,郑州市建委已经责令这一项目的施工单位和监理单位立即停业整顿,等待事故调查的最后结论再做相关处理。同时,建议政府协调质监部门对生产这批“问题砖”的厂家进行调查处理。目前,针对新郑宏基公司的调查也已经展开。
发表于2011-07-18
据初步调查,这批煤矸石砖是因为煤矸石中氧化钙含量超标,生产出一段时间之后,因和空气接触,含水量增加,出现爆灰点,砖体粉化脱落,即“自粉现象”。